    Một hệ thống bảo quản vẫn phát ra tiếng máy nén và quạt hoạt động nhưng nhiệt độ trong phòng không xuống đến mức cài đặt là tình huống nhiều cơ sở có thể gặp. Người vận hành thường lo lắng máy thiếu gas hoặc hỏng block, nhưng đây chưa chắc là nguyên nhân. Khả năng làm lạnh của kho lạnh phụ thuộc cả vỏ cách nhiệt, cửa, hàng nhập, dàn trao đổi nhiệt và điều khiển. Xác định đúng vấn đề giúp doanh nghiệp tránh thay linh kiện không cần thiết. Tham khảo nguyên lý hệ thống tại Kho Lạnh Là Gì? Cấu Tạo Nguyên Lý Và Ứng Dụng Thực Tế | Thịnh Vượng Group.

    Cửa kho không kín hoặc mở quá thường xuyên
    Cửa là một trong những vị trí dễ phát sinh thất thoát lạnh. Nếu gioăng mòn, cánh cửa bị lệch hoặc nhân viên để cửa mở lâu, không khí nóng và ẩm sẽ liên tục xâm nhập.

    Khi đó, máy có thể vẫn hoạt động nhưng phải xử lý lượng nhiệt lớn hơn dự tính. Với kho nhiệt độ âm, hơi ẩm còn có thể góp phần tạo băng tại dàn lạnh và một số vị trí khác.

    Người vận hành nên kiểm tra tình trạng cửa đóng, gioăng và lịch sử xuất nhập trước khi yêu cầu thay thiết bị lạnh. Tuy nhiên, không tự điều chỉnh phụ kiện cơ khí nếu có nguy cơ mất an toàn.

    Hàng mới nhập có nhiệt độ cao hơn thiết kế
    Một kho lạnh được tính tải cho hàng đã đạt điều kiện bảo quản sẽ có nhu cầu khác khi đưa lượng lớn hàng còn ấm vào trong cùng lúc.

    Ví dụ, kho bảo quản đông được thiết kế chủ yếu để giữ thực phẩm đã cấp đông. Nếu nhập nhiều sản phẩm chưa đông rồi mong máy hạ nhiệt nhanh, hệ có thể không đáp ứng dù thiết bị không hỏng.

    Khi nhiệt độ xuống chậm, cần kiểm tra khối lượng hàng vừa nhập, nhiệt độ đầu vào và thời gian đã vận hành. Không nên kết luận máy nén yếu nếu tải hàng thay đổi đáng kể so với thiết kế.

    Dàn lạnh bám băng hoặc đường gió bị chắn
    Dàn lạnh hấp thụ nhiệt từ không khí bên trong kho. Khi băng tích tụ quá nhiều hoặc quạt không hoạt động đúng, lượng không khí đi qua dàn có thể giảm.

    Hàng hóa xếp quá sát dàn hoặc chắn lối gió hồi cũng làm nhiệt độ phân bố không đều. Đôi khi cảm biến tại một vị trí báo đạt nhưng hàng ở khu khác chưa được làm lạnh phù hợp.

    Cần xem tình trạng quạt, chu kỳ xả đá và cách bố trí hàng. Không dùng vật sắc nhọn đập băng trên dàn vì có nguy cơ làm hỏng ống môi chất.

    Dàn ngưng giải nhiệt kém
    Dàn ngưng có nhiệm vụ thải nhiệt từ hệ lạnh ra môi trường. Nếu dàn bẩn, quạt lỗi hoặc vị trí lắp đặt không thông thoáng, khả năng giải nhiệt có thể suy giảm.

    Tình trạng này thường cần được đánh giá cùng áp suất, nhiệt độ và các cảnh báo bảo vệ. Tuy nhiên, những phép đo hệ lạnh phải do kỹ thuật viên có chuyên môn thực hiện.

    Người sử dụng không nên tự tháo quạt, vệ sinh thiết bị khi chưa cô lập năng lượng đúng quy trình.

    Cảm biến nhiệt độ báo sai
    Một cảm biến hỏng hoặc đặt không đúng vị trí có thể làm bộ điều khiển nhận dữ liệu không đại diện cho nhiệt độ bảo quản.

    Nếu màn hình hiển thị bất thường, cần đối chiếu bằng thiết bị đo phù hợp tại các vị trí đã xác định. Không nên tự tăng hoặc giảm nhiệt độ cài đặt liên tục để bù cho một cảm biến chưa được kiểm tra.

    Với kho lạnh sử dụng hệ ghi dữ liệu, lịch sử nhiệt độ sẽ hỗ trợ xác định sự thay đổi bắt đầu từ thời điểm nào.

    Hệ thống lạnh gặp vấn đề về môi chất hoặc thiết bị
    Sau khi kiểm tra những nguyên nhân liên quan tải và vận hành, kỹ thuật viên có thể cần đánh giá máy nén, van tiết lưu, đường ống môi chất và trạng thái làm việc của hệ.

    Thiếu môi chất do rò rỉ là một khả năng, nhưng không phải kết luận duy nhất. Không nên nạp thêm môi chất chỉ vì kho không đủ lạnh mà chưa kiểm tra đúng quy trình.

    Can thiệp sai có thể làm thiết bị hư hỏng thêm. Các công việc điện và môi chất phải được thực hiện bởi nhân sự có năng lực, thiết bị phù hợp.

    Công suất thiết kế không còn đáp ứng nhu cầu
    Doanh nghiệp có thể mở rộng tồn kho, tăng số lượt nhập hàng hoặc thay đổi loại sản phẩm sau nhiều năm sử dụng. Khi đó, tải lạnh thực tế có thể vượt mức mà hệ ban đầu được lựa chọn.

    Nếu máy vẫn hoạt động ổn định nhưng thường xuyên thiếu lạnh vào giờ cao điểm, cần tính lại tải trước khi quyết định thay máy nén lớn hơn.

    Việc nâng công suất có thể kéo theo yêu cầu về dàn lạnh, dàn ngưng, điện và đường ống. Không nên thay riêng một bộ phận mà bỏ qua khả năng tương thích của cả hệ.

    Khi báo kỹ thuật cần chuẩn bị thông tin gì?
    Người quản lý nên ghi nhiệt độ đặt, nhiệt độ thực tế, thời điểm phát hiện, mã lỗi và lượng hàng vừa nhập. Đồng thời, cần mô tả máy có tự dừng hay không, cửa có đóng kín và dàn lạnh có đóng băng bất thường hay không.

    Thông tin càng rõ, đội kỹ thuật càng thuận tiện khoanh vùng nguyên nhân. Doanh nghiệp cũng nên giữ lại biên bản sửa chữa và danh sách linh kiện đã thay để theo dõi tái lỗi.

    Kho Lạnh Thịnh Vượng tư vấn hệ thống bảo quản
    Thịnh Vượng Group tiếp nhận nhu cầu khảo sát, thiết kế, lắp đặt và trao đổi giải pháp kỹ thuật cho kho lạnh tại các cơ sở sản xuất, phân phối từ Nghệ An đến Cà Mau.

    Khách hàng có thể cung cấp model thiết bị, hiện trạng vận hành, loại hàng và nhiệt độ yêu cầu để được tư vấn phương án phù hợp. Công việc kiểm tra, sửa chữa cụ thể cần được xác định theo điều kiện thiết bị thực tế.

    Thông tin liên hệ Kho Lạnh Thịnh Vượng
     
    Muốn bài này được xem nhiều hơn? Click để sử dụng Dịch vụ Đẩy tin
    Quảng cáo Đồng Nai Không spam

Chia sẻ trang này